Bonjour,
Nouveau possesseur d'un RFXCOM LAN, je me rends compte que ce n'est pas si évident de savoir comment paramétrer tel ou tel équipement Chacon ou Oregon par ex. :?
Je propose donc de faire une liste ici pour aider les prochains utilisateurs.
Je commence donc en espérant que d'autres suivront ... 8-)

Sondes Oregon scientific :
Anémomètre / vitesse du vent :
Capteur xPL / unité : m/s / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : wind2 0x3300:gust

Anémomètre / vitesse du vent moyenne :
Capteur xPL / unité : m/s / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : wind2 0x3300:average_speed

Anémomètre / direction du vent :
Capteur xPL / unité : ° / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : wind2 0x3300:direction

Sonde temp et humdité / température :
Capteur xPL / unité : °C / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : th2 0xde01:temp

Sonde temp et humdité / humidité :
Capteur xPL / unité : % / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : th2 0xde01:humidity
Auteur:  DjMomo [ 12 Juil 2014 18:41 ]
Sujet du message:  Re: Listing des paramétrage des équipements xPL

Tout est détaillé dans la doc RFXCOM (paragraphe 4.3.12 pour Oregon) : http://rfxcom.com/Documents/RFXCOM%20im ... %20xPL.pdf
Auteur:  Nico33 [ 12 Juil 2014 18:55 ]
Sujet du message:  Re: Listing des paramétrage des équipements xPL

Ah super. Merci, je ne l'avais pas vu.
Toutefois, je n'arrive pas à lire les infos du capteur d'ouverture dio 54781.
Avec le hub USB sur mon PC, je ne vois que la commande off quand le capteur est prêt de l'aimant.
Tu l'as déclaré comment si tu en as un ?
Auteur:  DjMomo [ 12 Juil 2014 19:22 ]
Sujet du message:  Re: Listing des paramétrage des équipements xPL

Je n'ai pas de Dio désolé.
Auteur:  litt [ 14 Jan 2015 13:20 ]
Sujet du message:  Re: Listing des paramétrage des équipements xPL

Anémomètre / direction du vent :
Capteur xPL / unité : ° / techno : sensor.basic / type : nombre décimal / format adresse : wind2 0x3300:direction