Auteur:  kobbybest [ 19 Oct 2019 20:04 ]
Sujet du message:  Detection sabotage FGDW-002

Bonjour,

J'ai eu beau chercher partout sur la toile et sur le forum, impossible de trouver une réponse.
J'ai acquis un fibaro FGDW-002 et sur la box eedomus+, je ne vois pas la remonter du sabotage, je n'ai que ouvert ou fermé et la température.

Dans le périphérique créer par la box lors de l'association dans l'onglet valeurs, il y a la valeur 50 => arrachement ( qui est caché) mais cette valeur ne remonte jamais.

Quelqu'un sait-il comment faire pour détecter le sabotage ?

Cordialement
Auteur:  Pajemafa [ 10 Avr 2020 08:20 ]
Sujet du message:  Re: Detection sabotage FGDW-002

Bonjour

je rencontre le mème problème.
Après versification sur les log reçus lors de l'arrachement ,mon détecteur envoi une valeur "50"
Celle qui est attendu dans les paramétrages du detecteur : 0, 50 ou 100 pour fermeture , arrachement et ouverture
copie de la reponse de l'EEdomus lors de la reception de l'arrachement

[09:19:32.299] ## ERROR: Possible values for node #4 are [$x==0||$x==100||$x==255], value was [50]


Le pbs c'est que cette valeur 50 n'est pas reconnu par le protocole Zwave de l'Eedomus qui attend comme valeur 0, 100 OU ...... 255
?????
je n'ai pas trouvé à quel endroit on pouvait corrigé la valeur attendu pour valider "50"

Si quelqu'un a une idée ?

Merci
Auteur:  Pajemafa [ 10 Avr 2020 10:15 ]
Sujet du message:  Re: Detection sabotage FGDW-002

Bon,
Problème résolu par le support en 1/2 journée.
La valeur 50 correspondant à l'arrachement est maintenant reconnue pour ce périphérique par le protocole Zwave de la Box
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure