Auteur: | vin's [ 16 Avr 2019 12:18 ] | |||||
Sujet du message: | Problème depuis mise à jour | |||||
Bonjour, Depuis la dernière mise à jour une de mes règles (la principale) ne fonctionne plus. Les critères de déclenchement sont complètements erronés. Pour faire simple : ma Vmc se déclenche en fonction de dépassement de valeurs, ou action sur appareil. Mais la règle se déclenche tout le temps. Par exemple ce matin le taux de CO2 a activé la Vmc toutes les demi heures alors que sa valeur était inferieur à la valeur limite (1200 ppm), Idem pour le four vers 9h alors qu'on ne l'a allumé que vers midi. Cette règle fonctionnait au poil avant. J'ai effacé puis refait la règle rien à faire. Eedomus est devenue idiote?
|
Auteur: | rover820i [ 16 Avr 2019 13:45 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
salut, Ta règle ne peut pas se déclencher car elle n'a aucun déclencheur (ni horaire, ni "devient maintenant"). Forcément elle ne pourra jamais s'activer, tout comme elle n'a jamais pu fonctionner avant, du moins telle qu'elle est présentée dans ton screenshot Je construirai ta règle comme ça : VMC sur qualité de l'air EST egal à activée ET (tous tes autres critères séparés par des "OU", avec déclencheur "devient maintenant") |
Auteur: | vin's [ 16 Avr 2019 18:54 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Bonjour, Merci pour ta réponse. J'ai bien précisé que ma règle fonctionnait parfaitement avant. Le devient maintenant est trop restrictif et obligerait a créer d'autres règles de désactivation. Le "EST" est un déclencheur, la n'est pas mon problème. Si tu correle l'historique des declenchements et les graphiques tu peux voir clairement l'incohérence. J'utilise cette règle depuis des mois dans cette version des années sous une autre, comme on peut le voir à chaque declenchement je reçois un mail indiquant le périf. déclencheur. C'est comme ça que j'ai vu l'incohérence depuis la mise à jour. |
Auteur: | influman [ 16 Avr 2019 19:21 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Oui la regle doit marcher et ne boucle pas grâce à « autoriser le declenchement » apres 30mn (j’aurais mis 60mn puisque tu lances ta vmc 1h mais la n’est pas le pb) S’il y a un pb de test sur le > à de ton periph netatmo, je pense qu’un email au support serait plus judicieux que le forum. Nommes le ticket : « regression regle criteres » et donne le lien vers ce message du forum avec tes captures. |
Auteur: | vin's [ 16 Avr 2019 19:39 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Bonjour influman, Je viens de comprendre pourquoi ma règle tourne en boucle. La prise PC c'était des-inclus y a quelque jour alors que je trifouillais la multiprise. --> La règle marche donc parfaitement !!! Mais le problème c'est l'identification du périf. déclencheur qui n'est pas le bon. En fait sur l'historique il aurait dû y avoir le périf. "PC-Prise". Bel exemple du problème, pour le coup j'avais pas identifié cet autre problème. En effet j'ai ouvert déjà 2 tickets pour ce problème d'identification par "[RULE_TRIGGER]". En ce moment le support répond que pour les tickets que j'ai résolu moi même, 1 jour après en me disant ne pas voir le problème... donc le support j'y crois plus trop. |
Auteur: | vin's [ 16 Avr 2019 19:42 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Pour le déclenchement après 30 min c'est pour permettre le maintient de la vmc en cas de valeur limites atteintes. |
Auteur: | influman [ 16 Avr 2019 19:55 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Je t’avoue que je ne connaissais meme pas cette historique des declencheurs d’une regle |
Auteur: | flouret [ 17 Avr 2019 09:41 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Et ben mince alors. Depuis que j'ai cette box, j'ai toujours cru comme Rover que le "EST" ne déclenchait pas la règle. "Et pourtant elle tourne" comme dirait je sais plus qui !! |
Auteur: | influman [ 17 Avr 2019 10:37 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Le EST n’est pas un trigger en soi. Il teste si une valeur est verifiée. Ce qui fait que sans trigger avec un « maintenant », la regle va s’executer en boucle. D’oû le « autoriser le redeclenchement apres.. » qui empeche de boucler. On l’utilise plus classiquement comme un criteres prerequis. Mais avec eedomus, tout est possible |
Auteur: | vin's [ 17 Avr 2019 12:01 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
... |
Auteur: | vin's [ 17 Avr 2019 12:10 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
|
Auteur: | influman [ 17 Avr 2019 12:34 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
oui pour ton cas, qui consiste à ne pas contrôler un basculement au dessus du seuil, le DEVIENT MAINTENANT n'est pas adapté. Le EST MAINTENANT permettrait de lancer la règle uniquement lorsque tes capteurs diffusent une valeur (en fonction de leur polling). Le EST seul avec tempo de redeclenchement est bien la solution la plus simple et adaptée à ton besoin. |
Auteur: | flouret [ 18 Avr 2019 06:43 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
Le tempo de réenclenchement est donc un déclencheur ? |
Auteur: | influman [ 18 Avr 2019 08:45 ] |
Sujet du message: | Re: Problème depuis mise à jour |
non, c'est plutôt un empecheur de declenchement puisqu'un "EST" vérifié (sans MAINTENANT) va l'être toutes les secondes, la règle s'exécuterait en permanence... |