Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
temperature remotec ZXT 120 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=7924 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | keith [ 24 Déc 2018 10:58 ] |
Sujet du message: | temperature remotec ZXT 120 |
j'ai indiqué sur mes règles associées de la consigne du remotec dans mon entrée " horaires" >> tous les jours à 17h et à 0 mn " action ">> consigne entrée : 18°C en fait le split ne s’arrête jamais et la température indiquée par le Remotec est de 20° le Numéro du split Daikin est le bon car si je l’arrête directement à travers la commande "off" il s’arrête bien et se remet en route lorsque la commande lui indique de se remettre en route à partir de l'heure indiqué dans les règles associées. merci de votre aide |
Auteur: | technoman63 [ 24 Déc 2018 11:07 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
Comprend rien du tout tu veux faire quoi? tu as des screen de tes règles actuelles? |
Auteur: | xeos [ 24 Déc 2018 12:17 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
Salut Le split s'arrete que si sa consigne est atteinte, il y a un sonde sur le split du daikin qui donne l'ordre d'arret ou d'allumage. Dans ta règle tu lui donne que la consigne de fonctionnement . Pour avoir un relevé de température permanent du remotec il faut passer par un polling. |
Auteur: | keith [ 27 Déc 2018 14:27 ] | ||
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 | ||
pour Technoman63 avec mes excuses pour le retard ( noël) je vous joins un screen de mes règles. pour XEOS: pour la remontée des températures, j'ai mis une fréquence de polling "toutes les 2 mn". c'est le même resultat
|
Auteur: | keith [ 28 Déc 2018 14:08 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
je veux simplement que pendant les heures creuses, les splits montent la température à 20°et qu'en dehors la temperature soit de 18° |
Auteur: | stef31 [ 28 Déc 2018 14:33 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
Bonjour, Déjà, la sonde de température qui sera prise en compte pour le suivi de la consigne est celle du split et non pas du ZXT-120.
La déduction est potentiellement vrai sauf que pour Daikin (comme pour d'autres marques) avec le ZXT-120, il existe plusieurs numéros et peut être que certains peuvent fonctionner partiellement. |
Auteur: | keith [ 14 Jan 2019 17:48 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
si je comprends -la température de consigne du ZXT ne sert à rien puisque c'est la sonde du Split qui sert. -en fait on a que la fonction On/Off qui fonctionne sur le ZXT. -comment valider la température d’arrêt du split. par contre je ne vois pas comment verifier que tel ou tel numero fonctionne partiellement ou non |
Auteur: | stef31 [ 14 Jan 2019 18:59 ] |
Sujet du message: | Re: temperature remotec ZXT 120 |
Bonjour,
Cela permet de modifier la consigne de température qui sera envoyée à ta PAC.
C'est ce qui est un peu agaçant avec le ZXT-120 bien que j'étais tombé sur le bon code à la deuxième tentative dans mon cas. Je ne me rappelle plus du code que j'avais mis. Il existe aussi la fonction d'apprentissage mais c'est plus long et fastidieux à configurer.
En trouvant le bon code ou en utilisant la fonction d'apprentissage du ZXT-120.
Avec l'infrarouge, c'est un peu plus compliqué, mais avec un peu de méthode, tu devrais y arriver. Par exemple, en abaissant la température, si cela souffle du froid, tu peux en déduire que les consignes sont bien modifiées. C'est dans le cas, où tu as une clim réversible. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |