Bonjour à tous,

Après longtemps sur Homeseer, je suis passé sur eedomus. Pour les fonctions de base, ça va, mais pour les règles, macros, etc..., je suis perdu.

J'ai besoin que le contacteur du moteur de volet de ma piscine soit activé pendant 250 sec, pour que le volet se ferme. J'ai un relais Z-wave qui commande le moteur, OK.

Mais comment faire pour qu'une tempo de 250 sec remette automatiquement le contacteur à off, 250 secondes après qu'il ait été mis à on ?

Il me semble qu'il faut utiliser un périphérique virtuel, mais comment ?..

Merci par avance pour votre aide !
Auteur:  influman [ 08 Avr 2018 22:42 ]
Sujet du message:  Re: Temporisation

Tu fais une macro sur ton contacteur Zwave du volet, nommée "ouverture volet" par exemple :
- attendre 0s puis ON
- attendre 250 secondes puis OFF

voilà

et depuis l'interface, tu peux lancer la macro "ouverture volet" au niveau de ton contacteur zwave.
Auteur:  Dest_Chris [ 09 Avr 2018 22:13 ]
Sujet du message:  Re: Temporisation

Nickel, merci !

C'est beaucoup plus simple que ce que j'avais en tête, mais je n'avais pas la bonne logique.
Auteur:  Phap [ 05 Mai 2020 17:06 ]
Sujet du message:  Re: Temporisation

Bonjour à vous,

Avez vous un schéma de câblage et quel est votre contacteur ?