Salut,
En voulant répondre, j'ai regardé la façon que j'avais utilisé , je l'ai revu en simplifiant l'utilisation.
Pour l'ouverture du portail j'utilise un Fibaro FGS 222
Et pour le retour d'état deux capteurs de fin de courses télémécanique reliés à un fgbs001.
Ensuite j'ai utilisé un périphérique état avec ouverture voiture / ouverture piéton / fermeture (/fermé en action cachée comme ça le périphérique revient sur cet état lorsque le portail est fermé)
- portail 1.jpg (48.41 Kio) Consulté 2061 fois
Pour l'information sur la position du portail j'utilise un autre périphérique état actionneur avec les 3 états ( ouvert / piéton / fermé)
- portail 2.jpg (78.1 Kio) Consulté 2061 fois
Le tout est géré par des règles
- portail 3.jpg (51.38 Kio) Consulté 2061 fois
Détail des règles qui gérent l'ouverture la fermeture et les notification audio du portail sur la box
La règle servant à l'action de fermeture du portail :
- règle 1.jpg (102.83 Kio) Consulté 2061 fois
La règlé servant à l'action d'ouverture du portail en mode piéton (la même pour l'ouverture en mode voiture mais sur le Relais 2 du module)
- règle 2.jpg (106.42 Kio) Consulté 2061 fois
Une des règles pour la notification audio de l'ouverture ou fermeture du portail
- règle 3.jpg (102.11 Kio) Consulté 2061 fois
.
En espérant avoir éclairé un peu la façon dont tu peux gérer ton portail.
A+