Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Liste des Valeurs http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=4824 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | rol50 [ 20 Nov 2016 12:42 ] |
Sujet du message: | Liste des Valeurs |
bonjour est-il possible de configurer une plage de valeurs au lieu d'une valeur fixe dans la config d'un périphérique par exemple : la valeur fixe est 178 mais elle varie entre 177 et 179 merci de vos conseils |
Auteur: | fullpower [ 20 Nov 2016 17:44 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
Salut, Pour quel genre de périphérique ? Si la valeur varie pour une même fonction, alors au pire (bricolage) fait 3 valeurs avec la même fonction ... |
Auteur: | rol50 [ 20 Nov 2016 19:12 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
bonjour et merci de m'avoir répondu le but du jeu est de connaitre la position d'une ouverture en temps réel. l'ouverture est commandée par un petit moteur couplé à un potentiomètre suiveur. le signal est mesuré par une ipx800 qui me donne les valeurs suivantes : ouvert = 0; fermé = 340. pb ces valeurs ne sont fixes et varient de quelques unités, par exemple une valeur peut varier de 175 à 178, car la tension générée par l'ipx nest pas très stable et lorsque que je met une valeur fixe dans l'Eedomus, l'icone correspondante ne s'affiche pas à tous les coups d'où ma question: comment mettre une plage au lieu d'une valeur fixe |
Auteur: | fullpower [ 20 Nov 2016 22:45 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
Ahhh ok effectivement, là c'est moins évident ... Mais bon ...avec ma méthode c'est fastidieux car il faut définir le même état pour 4 ou 5 valeurs ...mais je ne vois que ça car effectivement je ne vois pas comment faire autrement pour une plage de valeurs ... |
Auteur: | Patskins [ 20 Nov 2016 23:12 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
Bonsoir, Pour une valeur comprise entre 175 et 178, par exemple, une solution serait de définir la règle avec 2 conditions : - Si mesure supérieure à 174 - Et mesure inférieure à 179 - Alors actions Ce qui donnerait : actions pour une valeur comprise entre 175 et 178 |
Auteur: | blues [ 20 Nov 2016 23:25 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
Il faudrait sûrement une transformation de la valeur brute mesurée. De quelle manière le périphérique eedomus est-il mis à jour depuis l'IPX ? |
Auteur: | rol50 [ 21 Nov 2016 08:10 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
bonjour et merci à tous pour vos réponses je crois avoir trouvé la solution, plus simple que je pensais. 1°: la formule magique XPATH: floor((//analog3) div 30) ---> explication: la valeur analog3 est divisée par 30 pour réduire le nombre de valeurs, qui varient de 0 à 340. ---> arrondir ces valeurs au nombre inférieur, ce qui donne des valeurs 'stables' 2°: création de valeurs de 1 (fermé) à 10 (Ouv totale), au pas de 10% 3°: affectation d'une icone à chaque valeur 4°: création du push de l'ipx pour une maj en temps réel slt |
Auteur: | rol50 [ 21 Nov 2016 11:12 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
mis à part le push de la valeur analogx, cela fonctionne est-il possible d'envoyer une valeur analogique par push depuis l'ipx ? |
Auteur: | blues [ 21 Nov 2016 16:14 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
En utilisant la variable $Ax avec x=numéro de l'entrée analogique ? |
Auteur: | rol50 [ 27 Déc 2016 19:22 ] |
Sujet du message: | Re: Liste des Valeurs |
voici le push envoyé depuis une IPX800V4: http://192.168.1.26/api/set?action=peri ... ta=$A01&$A et la réponse de l'Eedomus: { "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } } quelle serait la syntaxe du push pour que cela fonctionne ? avec le polling ça fonctionne, mais il faut attendre 1 mn... merci de votre aide |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |