Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Régulation de niveau IPX800v3 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=4529 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | fred54 [ 31 Août 2016 10:49 ] |
Sujet du message: | Régulation de niveau IPX800v3 |
Bonjour, j'ai un problème dans la programmation de niveau de mon puits avec un IPX800V3. J'ai voulu raccorder mon système de surpresseur du garage avec mes détections de niveaux à mon Eedumus par l’intermédiaire de mon ipx800. J'ai donc raccordé mes niveaux sur les 3 premières entrée logique de mon ipx sur des notif push /api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=0&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau bas) /api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=1&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau inter) /api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=2&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau bas) Puis j'ai créé un état "niveau du puits " id 455698 avec comme valeur 0= niveau bas 1=niveau inter 2=niveau haut En fonctionnement cela marche si le niveau d'eau monte mais pas si le niveau descend, je coince a cet endroit, comment détecter les fronts descendant de mes entrées sans l'altérer le fonctionnement des fronts montants??? Si quelqu'un a des idées. merci |
Auteur: | stef31 [ 31 Août 2016 11:04 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
J'ai la même installation que toi. Par contre, je n'utilise pas les notifications PUSH. Je me contente d'un polling de l'EEDOMUS toutes les 30 minutes. C'est amplement suffisant pour mon usage. Si tu as besoin d'être alerté, je me contenterais de faire du PUSH uniquement sur le niveau bas et le niveau haut. Avec un contacteur NO pour le niveau haut et un contacteur NF pour le niveau bas. Pour le niveau intermédiaire, tu mets ce qui t'arrange. |
Auteur: | fred54 [ 31 Août 2016 11:55 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
J'ai déjà essayer de faire sous forme de règle mais le fonctionnement n’était pas génial les règles s’exécutait souvent. J'avais mis comme fonctionnement niveau bas est état 1 niveau inter devient état 1 action changement état niveau du puits niveau inter. Cela fait 2 règles par niveau (front montant et descendant) donc aux finals 5 règles pour la régulation de niveau puisqu'il y en a qu'une pour le niveau haut. Et l’inconvénient c'est que tu est obligé d'interroger ton ipx toutes les 30 min et si ton niveau ne bouge pas tu active quand même ta règle. A lors que le push intervient que si le niveau bouge sinon l'eedomus n'est pas sollicité, exact ou pas? |
Auteur: | stef31 [ 31 Août 2016 13:39 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
J'avoue que je suis perdu. Combien as tu de capteur de niveau? J'ai cru comprendre que tu en avais 3 et dans ton dernier post, je comprend qu'il n'y en plus que 2. Dans ton chemin XPATH, tu peux additionner l'état de tes 3 entrées logiques et en fonction du résultat tu peux associer un niveau si tu optes dans ton capteur HTTP "Type de données = Liste de valeur". |
Auteur: | fred54 [ 31 Août 2016 20:24 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
J'ai bien trois niveaux, bas inter et haut , c'est vrai que je n'est pas mis le niveau haut dans mon deuxième post. Mon problème avec des règles c'est qu'elle s'exécutait toutes les minutes avec le terme "devient" car j'avais mis un rafraichissement toutes les minutes pour la mise au point. Je suis intéressé par ton système d'adition, je ne connais pas. tu pourrais me poster une copie écran que je m'en inspire, ca me ferait gagner bcp de temps??? |
Auteur: | stef31 [ 01 Sep 2016 07:29 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Voici ce que cela peut donner : Dans le xpath, tu mets : translate(btn0,'updn','0001')+translate(btn1,'updn','0001')+translate(btn1,'updn','0001') 0001 si NO 0100 si NF Puis dans la liste de valeur, tu configures : 0 = vide 1 = bas 2 = intermédiaire 3 = haut |
Auteur: | fred54 [ 01 Sep 2016 09:08 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Cool je vais essayer. MERCI |
Auteur: | fred54 [ 01 Sep 2016 11:59 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Merci, ça marche mieux que se que j'espérais. |
Auteur: | popix [ 03 Sep 2016 21:38 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Salut, en fait je suis intrigué car je n'ai pas compris ton problème, le système de push est plus efficace que le polling pour moi , et tes get ont l'ai bon. Par contre il devait manquer deux get de plus pour gérer les front descendant à programmer sur l'IPx non ? |
Auteur: | fred54 [ 13 Sep 2016 07:10 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Salut, je ne vois pas comment programmer 2 get de plus, si tu peux m'expliquer?? C'est sur que les push sont plus intéressant. |
Auteur: | popix [ 14 Sep 2016 23:29 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
me souvient plus de ce que tu peux faire avec le v3 mais il te faut faire des push quand tu montes et des push quand tu descends. Normalement les états de tes capteurs sont maintenus , donc supposons que tu as C1 , C2 C3 avec des etat 0 ou 1 Quand l'eau est en bas tu as les trois à 0, quand l'eau est en haut tu as les 3 à 1 On part des 3 à zeros. L'eau va monter puis redescendre Si C1 devient 1 --> push bas SI C2 devient 1 (C1 est forcement à 1) -->push moyen SI C3 devient 1 (C1 et C2 sont forcement à 1) -->push haut SI C3 devient 0 (C1 et C2 sont forccement à 1) --> push moyen SI C2 devient 0 (C1 est forcement à 1) --> push bas SI C1 devient 0 (ils sont forcement les 3 à 0) --> push vide |
Auteur: | fred54 [ 15 Sep 2016 01:21 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
J'avais bien compris le système, c'est le moyen de faire un push sur les front descendant que je ne sait pas faire. Visiblement il faudrait le programmer sur l'ipx, j'ai vu l'option push dans les options de l'ipx mais pas de sélection front montant et descendant??? |
Auteur: | popix [ 15 Sep 2016 22:39 ] | ||
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 | ||
a vérifier mais il me semble que tu peux choisir de faire un push montant ou un push descendant Regarde le screen en pièce jointe , tu peux mettre une url pour chaque action
|
Auteur: | fred54 [ 16 Sep 2016 01:22 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Exact mais tu choisis soit montant, soit descendant donc pas les deux, moi j'aurais besoin d'avoir un push a chaque front. Je vois sur ton screen que tu as renseignés le deuxième lien, j'ai pas essayé. On peux peut être faire un push montant sur le premier et descendant dans le deuxième. Je vais essayer. |
Auteur: | fred54 [ 16 Sep 2016 08:02 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Bon, ça marche. 1er lien c'est le front montant et le 2ème le front descendant donc une fois les deux liens renseigné le système de niveau marche dans les deux sens. Merci pour votre aide, j'avance un peu plus vite dans ma programmation du coup. |
Auteur: | popix [ 16 Sep 2016 22:39 ] |
Sujet du message: | Re: Régulation de niveau IPX800v3 |
Plaisir... |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group