Messagepar fred54 » 31 Août 2016 10:49

Bonjour, j'ai un problème dans la programmation de niveau de mon puits avec un IPX800V3.
J'ai voulu raccorder mon système de surpresseur du garage avec mes détections de niveaux à mon Eedumus par l’intermédiaire de mon ipx800.

J'ai donc raccordé mes niveaux sur les 3 premières entrée logique de mon ipx sur des notif push

/api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=0&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau bas)

/api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=1&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau inter)

/api/set?action=periph.value&periph_id=455698&value=2&api_user=XXXX&api_secret=XXXX (niveau bas)

Puis j'ai créé un état "niveau du puits " id 455698 avec comme valeur 0= niveau bas
1=niveau inter
2=niveau haut

En fonctionnement cela marche si le niveau d'eau monte mais pas si le niveau descend, je coince a cet endroit, comment détecter les fronts descendant de mes entrées sans l'altérer le fonctionnement des fronts montants??? Si quelqu'un a des idées.

merci
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar stef31 » 31 Août 2016 11:04

J'ai la même installation que toi. :)
Par contre, je n'utilise pas les notifications PUSH. Je me contente d'un polling de l'EEDOMUS toutes les 30 minutes. C'est amplement suffisant pour mon usage.
Si tu as besoin d'être alerté, je me contenterais de faire du PUSH uniquement sur le niveau bas et le niveau haut. Avec un contacteur NO pour le niveau haut et un contacteur NF pour le niveau bas.
Pour le niveau intermédiaire, tu mets ce qui t'arrange.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 31 Août 2016 11:55

J'ai déjà essayer de faire sous forme de règle mais le fonctionnement n’était pas génial les règles s’exécutait souvent.

J'avais mis comme fonctionnement

niveau bas est état 1
niveau inter devient état 1

action changement état niveau du puits niveau inter.

Cela fait 2 règles par niveau (front montant et descendant) donc aux finals 5 règles pour la régulation de niveau puisqu'il y en a qu'une pour le niveau haut.
Et l’inconvénient c'est que tu est obligé d'interroger ton ipx toutes les 30 min et si ton niveau ne bouge pas tu active quand même ta règle. A lors que le push intervient que si le niveau bouge sinon l'eedomus n'est pas sollicité, exact ou pas?
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar stef31 » 31 Août 2016 13:39

J'avoue que je suis perdu. Combien as tu de capteur de niveau? J'ai cru comprendre que tu en avais 3 et dans ton dernier post, je comprend qu'il n'y en plus que 2.

Dans ton chemin XPATH, tu peux additionner l'état de tes 3 entrées logiques et en fonction du résultat tu peux associer un niveau si tu optes dans ton capteur HTTP "Type de données = Liste de valeur".
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 31 Août 2016 20:24

J'ai bien trois niveaux, bas inter et haut , c'est vrai que je n'est pas mis le niveau haut dans mon deuxième post.
Mon problème avec des règles c'est qu'elle s'exécutait toutes les minutes avec le terme "devient" car j'avais mis un rafraichissement toutes les minutes pour la mise au point.

Je suis intéressé par ton système d'adition, je ne connais pas. tu pourrais me poster une copie écran que je m'en inspire, ca me ferait gagner bcp de temps??? ;)
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar stef31 » 01 Sep 2016 07:29

Voici ce que cela peut donner :
ipx800_eedomus.png
ipx800_eedomus.png (11.43 Kio) Consulté 5642 fois


Dans le xpath, tu mets : translate(btn0,'updn','0001')+translate(btn1,'updn','0001')+translate(btn1,'updn','0001')
0001 si NO
0100 si NF

Puis dans la liste de valeur, tu configures :
0 = vide
1 = bas
2 = intermédiaire
3 = haut
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 01 Sep 2016 09:08

Cool je vais essayer. MERCI
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 01 Sep 2016 11:59

Merci, ça marche mieux que se que j'espérais. :mrgreen:
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar popix » 03 Sep 2016 21:38

Salut,
en fait je suis intrigué car je n'ai pas compris ton problème, le système de push est plus efficace que le polling pour moi , et tes get ont l'ai bon. Par contre il devait manquer deux get de plus pour gérer les front descendant à programmer sur l'IPx non ?
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 13 Sep 2016 07:10

Salut, je ne vois pas comment programmer 2 get de plus, si tu peux m'expliquer??
C'est sur que les push sont plus intéressant.
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar popix » 14 Sep 2016 23:29

me souvient plus de ce que tu peux faire avec le v3 mais il te faut faire des push quand tu montes et des push quand tu descends. Normalement les états de tes capteurs sont maintenus , donc supposons que tu as C1 , C2 C3 avec des etat 0 ou 1
Quand l'eau est en bas tu as les trois à 0, quand l'eau est en haut tu as les 3 à 1
On part des 3 à zeros. L'eau va monter puis redescendre

Si C1 devient 1 --> push bas
SI C2 devient 1 (C1 est forcement à 1) -->push moyen
SI C3 devient 1 (C1 et C2 sont forcement à 1) -->push haut

SI C3 devient 0 (C1 et C2 sont forccement à 1) --> push moyen
SI C2 devient 0 (C1 est forcement à 1) --> push bas
SI C1 devient 0 (ils sont forcement les 3 à 0) --> push vide
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 15 Sep 2016 01:21

J'avais bien compris le système, c'est le moyen de faire un push sur les front descendant que je ne sait pas faire. Visiblement il faudrait le programmer sur l'ipx, j'ai vu l'option push dans les options de l'ipx mais pas de sélection front montant et descendant???
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar popix » 15 Sep 2016 22:39

a vérifier mais il me semble que tu peux choisir de faire un push montant ou un push descendant
Regarde le screen en pièce jointe , tu peux mettre une url pour chaque action
Pièces jointes
pic.png
pic.png (36.22 Kio) Consulté 5514 fois
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 16 Sep 2016 01:22

Exact mais tu choisis soit montant, soit descendant donc pas les deux, moi j'aurais besoin d'avoir un push a chaque front. Je vois sur ton screen que tu as renseignés le deuxième lien, j'ai pas essayé. On peux peut être faire un push montant sur le premier et descendant dans le deuxième. Je vais essayer.
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar fred54 » 16 Sep 2016 08:02

Bon, ça marche. 1er lien c'est le front montant et le 2ème le front descendant donc une fois les deux liens renseigné le système de niveau marche dans les deux sens.
Merci pour votre aide, j'avance un peu plus vite dans ma programmation du coup. :D
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
 
Messages : 150
Inscription : 05 Juin 2016

Re: Régulation de niveau IPX800v3

Messagepar popix » 16 Sep 2016 22:39

Plaisir...
popix
 