Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Macro non relançable ?
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=8667
Page 1 sur 1
Auteur:  Snuug [ 02 Juil 2019 11:11 ]
Sujet du message:  Macro non relançable ?

Existe-t-il la possibilité qu'une macro, lorsqu'elle est lancée une fois par une règle, aille jusqu'à son terme et ne puisse pas être relancée par cette règle (ou d'autre.s) pendant son exécution ?
Par exemple, une macro qui allume une prise pendant 10 minutes sur laquelle est branché un ventilateur, puis l'éteint durant les 10 minutes suivantes sur une règle de différence de température intérieure/extérieure.
Aujourd'hui, la règle s'exécute plusieurs fois pendant la durée de la macro et la relance depuis le début : le ventilateur tourne tout le temps si les températures le permettent. Il est évidemment possible de gérer le re-déclenchement de la règle mais ce n'est pas suffisamment précis.
Demain, quelque soit le nombre de déclenchement pendant l’exécution de la macro, la période d’extinction de la prise irait à ton terme.
Thx
Auteur:  Ferritales [ 02 Juil 2019 20:10 ]
Sujet du message:  Re: Macro non relançable ?

Hello,

peux tu rajouter la condition de la prise ?
si temp > X et que prise = off alors prise = on pendant 10 min (puis off)

F.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure