par anysme » 16 Juin 2017 23:20
Bonsoir Razor,
N'ayant pas d'autre solution pour l'instant, je me suis rabattu sur des modules Qubino ZMNHOD1 qui fonctionnent en 24V DC.
J'avoue avoir galéré pour les fins de courses, la calibration automatique suivant la documentation fournie ne fonctionnant pas. J'ai fini par procéder manuellement et je suis content du résultat.
Il faut donc un module par volet puisque il n'en existe pas à ma connaissance qui pilotent 2 moteurs en 24V.
J'ai ensuite mis en place des règles pour gérer les retards d'ouverture et de fermeture indispensables au recouvrement comme pour un portail.
J 'ai défini une valeur d'ouverture partielle qui n'est donc qu'un pourcentage de la valeur de l'ouverture, on peut de ce fait définir autant de type d'ouvertures partielles que l'on souhaite (ou presque !), et dans mon cas, volet par volet.
Le seul regret que je peux avoir est l'absence de ralentissement lors des fins de courses, mais peut-être q'une prochaine version intégrera cette fonction.
Mis à part ça, j' ai installé 9 modules pour le moment sur un total de 16 à déployer et pour l'instant tout fonctionne correctement, mais je manque de recul pour être tout à fait serein !
Voilà ce que je peux en dire pour l'instant.
Cordialement,
Anysme