Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
[Résolu] Filtrage des mesures http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=326 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | pouille [ 06 Juin 2012 06:42 ] |
Sujet du message: | [Résolu] Filtrage des mesures |
Bonjour, J'ai constaté un ou deux pics gigantesques de puissance consommée avec ma prise everspring AN158: à chaque fois un point à plusieurs milliards de watt ! Est-ce un problème de la prise ou des parasites sur mon réseau ? je ne sais pas. Quoique ce soit il devrait facile que la box eedomus filtre de telles valeurs. Votre avis ? Cordialement |
Auteur: | sjhp [ 06 Juin 2012 09:07 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
En vérifiant mes prises ou modules avec info de puissance, je constate également quelques énormes variations. Du pain sur la planche pour le support eedomus Il va bientôt y avoir une mise à jour, faudra voir si ce problème se reproduit après. |
Auteur: | clio_Td [ 06 Juin 2012 10:44 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Je n'ai pas ces pb avec mes prises conso et l'eeDomus. |
Auteur: | support_eedomus [ 06 Juin 2012 16:17 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Bonjour, pouvez-vous nous transmettre par mail (support@eedomus.com) le code API de vos périphériques qui ont rencontrés ses valeurs anormales (et si possible la date de la (ou les) donnée erronée) Nous allons effectivement analyser et recouper les cas pour voir quelle solution nous pouvons mettre en œuvre. Bien cordialement |
Auteur: | F-D [ 06 Juin 2012 16:59 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Ça m'arrive régulièrement avec mes Aeon labs pince ampèremétrique, j'ai aussi des 0° "parasites" qui arrivent avec mes ST814, tous les jours, je nettoie mes données pour avoir des graphs cohérents, mais c'est vrai que du coup, une fonction de recherche de données "louches" pourrait être intéressantes pour faciliter la purge de ces erreurs de transmission... |
Auteur: | support_eedomus [ 07 Juin 2012 11:19 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Bonjour, nous avons pu étudier le cas que Pouille nous a transmis par intermédiaire du support, grâce à cela, une amélioration du traitement pourra être mise en place avec la prochaine version d'eedomus. F-D votre cas de valeurs à 0 nous intéresse, pourriez-vous nous en dire plus via le support (code API et date à laquelle une ou plusieurs valeurs erronées sont remontées) SHJP n'hésitez pas également à nous faire part de vos cas afin que nous les analysions. Cordialement |
Auteur: | F-D [ 11 Juin 2012 12:34 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Je n'ai pas purgé depuis 4 jours, du coup il y a des valeurs à 0 sur plusieurs 814 différents. Il y a aussi un 71°C, va falloir que je fasse réviser ma chaudière... Précisez moi comment vous transmettre les infos qui vous intéressent svp |
Auteur: | support_eedomus [ 25 Juin 2012 13:18 ] |
Sujet du message: | Re: Filtrage des mesures |
Bonjour, suite au retours que vous nous avez fait sur ces cas de valeurs erronées nous avons mis en place un correctif dans la nouvelle version d'eedomus (disponible dès à présent sur les box) N'hésitez pas à transmettre a support@eedomus.com vos valeurs si de nouveaux cas venaient à se présenter. Bien cordialement |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |