Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Règles pour détection fuite d’eau
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=9896
Page 1 sur 1
Auteur:  Caronesse [ 13 Août 2020 09:30 ]
Sujet du message:  Règles pour détection fuite d’eau

Bonjours à tous, j’espère avoir quelques réponses ici.

J’ai installé sur mon arrivée d’eau principale une électrovanne et un compteur gioanola, (électrovanne contrôlée par un fibaro fgs222 et Compteur gioanola relié à la box eedomus en rj12 en compteur d’impulsion), tout fonctionne sans souci, ma question est la suivante, j’ai installé tout ceci pour suivre ma consommation mais surtout en priorité détecter une fuite et couper l’eau avec l’électrovanne si celle-ci est conséquente et si la fuite est modérée (goûte à goute ou filet d’eau) m’envoyer un message que je puisse gérer. J’espère qu’il y’en a parmi vous qui ont déjà eu à créer des règles similaires car j’avoue ne pas savoir comment m’y prendre pour le moment ...
Auteur:  rover820i [ 16 Août 2020 13:44 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

Salut,

Une fuite goutte à goutte va être compliquée à interpréter depuis un compteur.

Et pour une grosse fuite, il faut faire une alerte sur le long terme (consommation d'eau > 20 minutes par exemple, ce qui permet d'éliminer une douche, lave-linge, lave-vaisselle, lavage de vaisselle, ...
Auteur:  Caronesse [ 16 Août 2020 17:47 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

Merci, oui effectivement.. pour la grosse fuite j’ai une serrure connectée je compte donc déjà m’en servir pour les fuites en notre absence ou la nuit. Goutte à goutte j’aurais aimer trouver quelque chose mais je pense que le compteur n’est pas assez précis pour ce genre de détection, j’avais cela en tête car maintenant avec les nouveaux compteurs installés par VEOLIA ou autres fournisseurs ils arrivent à détecter et prévenir des fuites goutte à goutte certainement grâce à un compteur précis un un programme bien rodé, ce qui est compliqué a réalisé en règle domotique... je venais justement ici pour savoir si quelqu’un avais déjà creusé la question.
Auteur:  merguez07 [ 17 Août 2020 12:35 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

Bonjour,
c'est un sujet qui m'interesse car je viens de domotiser mes compteurs d'eau avec une remontée d'impulsion zwave par un smart implant FGBS 222.
C'est un sujet que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer et je me suis rapidement rendu compte que les choses n'étaient pas aussi simple.
OK j'ai mes impulsions c'est à dire que j'ai mon capteur virtuel qui un coup est ouvert et un autre coup (au bout de 10 litres dans mon cas) fermé . Super, mais comment transformer ça en litres cumulés ? y a t-il un plugin qui m'a échappé ?
Et après, quand on a résolu ce premier problème, si on veut detecter des fuites, il faut transformer notre compteur en débimètre. Et a ma grande surpise , que ce soit pour le compteur en litre cumulé ou le débimètre, rien ne semble exister (ou alors je suis passé à coté)
Vous validez ? (si oui je me lance dans la création d'un plugin)

A vous lire
Auteur:  thrymartin [ 18 Août 2020 09:08 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

d'après ce que j'ai compris, mais j'avais laissé tomber, trop compliqué alors qu'il existait un compteur z-wave tout simple (secure sur un compteur residia... bref ya plus rien !)
c'est de mettre un ipx qui lui, va collationner les impulsions sans perte (encore qu'il faut le courant), plus fiable qu'un acces direct eedmus
c'est en tout cas ce que j'avai lu... heu, je ne sais même plus ou :oops:

pour les fuites, pourquoi un débimetre ? on ferme tout et on regarde si ça consomme, nan ?
Auteur:  merguez07 [ 18 Août 2020 10:07 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

thrymartin a écrit:pour les fuites, pourquoi un débimetre ? on ferme tout et on regarde si ça consomme, nan ?


Oui ça c'est quand on fait une recherche de fuite.
L'interêt de la domotisation d'un compteur c'est , à part le suivi de la consommation directe sur Ordi, l'aide à la detection d'une nouvelle fuite.
1 - Rupture de tuyauterie, la fuite est grosse mais se situe dans le jardin (irrigation) donc non visible rapidement. Moyennant une règle intelligement construite on doit être capable d'alerter en faisant le distingo avec une utilisation courante
2 - Fuite goutte à goutte. La aussi on doit être capable, par exemple sur une scrutation de nuit entre 2h et 6h00 du matin d'informer sur une consommation anormale (Ces fuites de type goutte à goutte ont un débit de 3,4 l/h, soit 30 m3 par an, ce qui représente en moyenne 120 euros à la fin de l'année sur la facture d'eau).
Auteur:  stef31 [ 18 Août 2020 11:10 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

Bonjour,

Sur mon compteur Gianola, j'ai installé un ECODEVICES qui me semble plus adapté que l'IPX800 pour faire ce suivi. Mais j'ai pas terminé son intégration avec l'EEDOMUS. Ma box est un peu fatiguée.

Pour l'identification des fuites sur les réseaux d'eau potable, c'est souvent via la sectorisation qu'on les localise et les identifient. Et on compare les débits de nuit (entre 2h-4h voire 2h-6h suivant les exploitants).
Mais parfois, c'est parce que l'on arrive pas à remplir le réservoir, comme c'était le cas chez un client hier. :)
En ce moment, c'est tendu, l'eau commence à se faire de plus en plus rare.
Auteur:  merguez07 [ 18 Août 2020 11:37 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

moi j'utilise des compteurs Maddalena (1 impulsion par 10l) que je trouve chez mon magasin de bricolage (entrepot du bricolage) pour 25€. Je dois lui rajouter un capteur à 27€ (France-domotique.fr)et je remonte le tout vers la box Eedomus par un smartimplant (qui peut remonter les impulsions de 2 compteurs) à 38€ . Cela fonctionne nickel

j'ai pas comparé par rapport à une configuration avec Gianola
Auteur:  stef31 [ 18 Août 2020 12:44 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

Je n'ai pas opté pour une solution à base de Z-WAVE, bien que c'est celle que j'avais envisagé initialement, car d'après le retour d'expérience de certains, cela pouvait perturber le réseau radio suivant la consommation d'eau.
Auteur:  merguez07 [ 18 Août 2020 17:52 ]
Sujet du message:  Re: Règles pour détection fuite d’eau

En essayant de developper un plugin je me suis rendu compte qu'il était impossible de faire un débimètre temps réel à partir d'un compteur d'eau.
En effet s'il y a un débit on pourra mesurer le volume entre deux impulsions et en déduire le débit. par contre si ce débit s'interrompt l'impulsion suivante ne sera pas (ou très tardivement) activée et dans l'attente de cette activation, le débit déduit sera le dernier débit mesuré (et non un débit nul).
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure