Bonjour, Je vous présente ici comment j'ai "domotisé" mon poêle HOBEN (modèle H7 classic) Tous les modèles de poêles HOBEN possèdent le même type de régulation programmable par un écran tactile. Globalement pour chaque jour de la semaine il y a 7 périodes de chauffage dont on peut fixer les horaires de début et fin, la température de consigne, et la puissance maxi de chauffe (en %). Lorsque la température de consigne est atteinte il se met à la puissance mini de 15% pour éviter son extinction. Si malgré cela la température dépasse la consigne de x degrés pendant y minutes il se me met en arrêt de combustion et redémarre automatiquement lorsque la température atteint une valeur sous la temp. de consigne (hystérésis). Ce dispositif est suffisamment évolué pour qu'il satisfasse mon besoin sans avoir eu besoin de toucher à ses paramètres (qui sont modifiables néanmoins dans le menu mais pas accessibles à notre box). Ma domotisation a consisté à : 1 -surveiller la température de la sonde du poêle en plaçant un oeil fibaro attenant à la sonde du poêle (cette sonde filaire est d'ailleurs à placer à un endroit de la pièce ou elle représente au mieux votre température de confort, donc à éloigner du poêle) 2 - surveiller avec une prise neocoolcam sur l'alim électrique du poêle sa consommation électrique donc s'il est éteint (< 5w) ou en combustion, 3 - à partir de cet état (éteint ou en combustion) calculer ses heures de fonctionnement et le nombre de démarrages 4 - calculer le nombres d'heures de fonctionnement depuis nettoyage (signalé par appui sur un dash button) et m'envoyer un SMS quand une limite est atteinte (j'ai prévu un nettoyage entre 50 et 60 heures) 5 - idem pour le remplissage du réservoir (toutes les 20heures) - raz par dash button dédié car le poêle n'affiche pas sa consommation de pellet. 6 - suivre mon stock de sacs de pellet (décrément de 1sac à chaque remplissage, avec dash ci-dessus) 7 - enfin commander l'arrêt ou la mise en marche à distance. Pour ma part j'ai prévu de l'utiliser uniquement pour les 2 cas suivants : je m'absente de mon domicile, poêle en marche, pour une durée prévue de quelques heures et j'ai un imprévu qui prolonge mon absence (donc arrêt à distance) ou quand je m'absente pour plus d'un jour, et inversement, mettre en route le poêle après une absence prolongée pour chauffer la maison avant mon retour. Voila ce que cela donne sur ma page gestion poêle. Je détaille ci-après le point 7 car il faut intervenir sur la carte mère du poêle et dans un menu installateur masqué. RAPPEL : HOBEN décline toute responsabilité sur cette intervention si elle est faite en dehors de son réseau de revendeurs et peut donc ainsi remettre en cause la garantie. C'est pourquoi j'ai réalisé cela lors de l'entretien annuel de mon poêle par mon revendeur. Côté matériel : La carte mère possède un mini connecteur à raccorder à un contact sec pour cette fonction. Il s'agit du connecteur J6 et des 2 contacts (sur 3 ) qui sont du côté du connecteur J5. Voir photo ci-dessous Le cordon qui permet de se raccorder à ce connecteur est approvisionnable chez son revendeur ou à confectionner avec un connecteur de référence Molex 22-01-3037 procurable sur le web. Sur mon poêle cette carte est placée sous le bac à cendre et pour y accéder il faut retirer la plaque supérieure du poêle (4vis), les 2 flancs et enfin la tôle d'habillage inférieure frontale. Ensuite on fait glisser vers l'avant la carte qui est raccordée avec suffisamment de mou sur les câbles. Ma commande se fait avec un FGS222 monté dans une boite de raccordement avec un interrupteur 3 positions suivant schéma ci-dessous. Ceci permet de commander le on/off soit avec l'interrupteur soit avec la box Côté menu installateur masqué Pour activer la commande externe, poêle à l'arrêt, sur l'écran d’accueil il faut aller sur le bouton "menu" puis sur l’icône avec une clé et enfin sur le menu services. Pour rentrer dans ce menu avec clé d'accès , suivant le numéro qui est affiché, il faut composer sur les roues codeuses : Le premier chiffre du code est égal au chiffre des unités de la somme des 2 premiers chiffres du numéro. Le second chiffre du code est égal au chiffre des unités de la somme des 2 derniers chiffres du numéro. Le dernier chiffre du code est toujours 9. Exemple : 3+1=4 - 7+1=8 - le code est 489 : Ensuite sur le menu installateur aller dans "test entrées" Sur la page entrées, cocher la dernière ligne "démarrage externe" en enfin sélectionner à droite de cette ligne NC ou NO selon que le contact de votre commande externe est ouvert ou fermé. Avec la commande externe activée, lorsqu'on l'a arrêté avec cette commande, à l'arrêt il affiche "commande extérieur en attente" comme ci-dessous, mais peut toujours démarrer et éteindre le poêle avec le bouton marche/arrêt de l'écran |
Auteur: | Jonanie [ 07 Mars 2018 20:36 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonsoir, Très beau projet. J’ai également poele Hoben et je suis intéressé par cette Domotisation. T’es-t-il possible de partager les règles que tu as mis en place pour les différents capteurs et les différents comptes de granulés, de temps de fonctionnement, d’entretien ect.. Merci d’avance |
Auteur: | MRAB [ 09 Mars 2018 15:47 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
@Jonanie, voici plus en détail mes états, actionneurs et règles. 1- pour définir état poêle en veille ou en combustion : créer un état virtuel avec 2 états : en veille et en combustion créer 2 règles basées sur la conso électrique du poele (cf ci-dessous pour l’état veille - P < 6w) et dupliquer avec P > 6w pour combustion 2 - pour calculer les heures de fonctionnement créer 3 états "cumul minutes jours" et "cumul total en min " et "total en heures". créer un actionneur HTTP avec plusieurs valeurs pour calculer, par script math, ces cumuls (ajout +1) cf 'états dans cet actionneur faire macro pour enchaîner les calculs cf macro Enfin faire une règle pour enchaîner ces calculs ttes les min cf règle Faire une règle supplémentaire pour raz minutes jours à minuit. 3- pour gérer les durées depuis remplissage et nettoyage créer 4 états : a)heures au dernier remplissage, b)heures au dernier nettoyage, c)durée depuis remplissage et d)durée depuis nettoyage créer un actionneur http avec plusieurs valeurs qui affectent a) et b) et calculent c) et d) cf actionneur. Puis faire des règles pour gérer cela Ci-dessous règle pour calcul durée depuis nettoyage (règle similaire pour le remplissage) Pour indiquer à l'eedomus qu'on a fait un nettoyage ou un remplissage, j'utilise 2 dash button avec une règle pour chacun : Enfin pour signaler que je dois nettoyer le poêle ou le remplir, 2 règles pour envoi SMS comme suit 4 - pour gérer mon stock de pellet un état "stock pellet" un actionneur http pour retrancher 1 au stock (avec script math) enfin une règle pour déclencher la maj sur appui dash button (le même que pour affecter durée au remplissage sachant que je met un sac plein à chaque remplissage) Quand j'approvisionne ma palette de 73 sacs, j'ajoute par script math 73 au stock. Voila j'espère avoir été suffisamment clair. |
Auteur: | Jonanie [ 10 Mars 2018 12:59 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonjour Merci beaucoup pour ta réponse je galère depuis quelques jours pour la mise à jour du stock de granulés, ton retour d’expérience va beaucoup m’aider, je vais regarder ça avec intérêt Merci bien bonne fin de week-end |
Auteur: | Jonanie [ 22 Mars 2018 20:39 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonjour, J’ai demandé à mon installateur de profiter de la visite annuelle pour me mettre en service le connecteur est la commande de démarrage externe. J’ai un souci de compréhension du fonctionnement de ce mode Peux-tu m’expliquer exactement comment à quoi sert vraiment cette commande externe? Quand le poêle fonctionne, il est allumé (flamme) il n’est pas encore arrivé au-delà de la température de consignes si je demande l’arrêt externe doit-il se passer? Quand le poêle est en attente avec température ambiante atteint si je demande à l’allumage externe que doit-il se passer? quand le poêle est arrêté avec le bouton arrêt de l’écran si je demande un allumage externe doit-il s’allumer (flamme, allumé en veille température ambiante atteinte)? Actuellement j’ai la commande en attente de démarrage externe mais le poêle ne s’allume pas quand je lui demande et même en montant la température de consignes le poêle ne démarre pas est-ce normal? Quand il est réglé normalement ouvert, mon interrupteur et lui en off (donc ouvert aussi) Je n’ai pas la consigne en attente de démarrage externe d’allumer Quand il est réglé en normalement fermé mon interrupteur lui est toujours en off J’ai la consigne en attente de démarrage externe d’allumee et si le poêle est en marche avec flammes il s’arrête tout de suite dès que je coche normalement fermé, et là impossible de la rallumer même en montant la température de consignes ou en actionnant l’interrupteur J’avoue que j’ai du mal à comprendre le mode de fonctionnement Merci de ton aide |
Auteur: | Quadzou [ 22 Mars 2018 22:21 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonsoir, j'ai un poêle Hoben et j'utilise aussi la "commande externe" (contact sec) pour éteindre ou allumer le poêle (je suis sous jeedom). Quand le poêle est en chauffe normale, et que tu déclenche la commande, le poêle entre dans son mode extinction comme si tu baissais la consigne, et fini par s'éteindre et reste en mode "attente commande externe". Quand le poêle est en "attente commande externe" il attend la commande et au déclenchement le poêle entre dans sa phase d'allumage. C'est du ON OFF, pas de réglage de consigne, il se cale sur tes reglage du calendrier. Je commande cela avec un relais NO et le paramètre hoben est aussi en NO. J'espère avoir été clair. |
Auteur: | Jonanie [ 22 Mars 2018 22:44 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonsoir Merci de ta réponse Bizarrement quand le poêle est en attente commande externe, même en actionnant l’interupteur il ne se prend passe rien, il ne redémarre pas Sinon quand il est en marche il n’y a plus de température de consigne? |
Auteur: | MRAB [ 24 Mars 2018 10:21 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonjour Jonanie, Je confirme les dires de Quadzou. La commande externe ne change rien sur la consigne de température : celle-ci est toujours active. Si tu l'as arrêté par commande externe, tu dois pouvoir le démarrer par le bouton : s'il ne démarre pas peut être est ce que la température de consigne est atteinte : qu'est ce qu'il t'affiche? Attention : il ne suffit pas d'augmenter la température de consigne, comme tu l'as écrit plus haut, pour qu'il démarre instantanément. En effet il y a un délai d'attente qui est programmé dans le poêle : lorsque la consigne est atteinte (avec +0.6°d'hystérésis) depuis plus de X min il se met en fin de combustion, et inversement pour qu'il redémarre il faut que la température soit inférieure à la consigne (-1° d'hystérésis ) pendant plus de Y min. Je n'ai pas accès à ces X et Y car ne suis pas à mon domicile actuellement. Donc si tu changes la consigne il faut attendre ces Y min pour qu'il redémarre. (le but est d'éviter que le poêle se mette en arrêt et redémarre trop souvent). |
Auteur: | Jonanie [ 24 Mars 2018 20:33 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Ok merci de la réponse Je vais essayer |
Auteur: | Jonanie [ 25 Mars 2018 18:23 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Bonjour MRAB Quand ton poele a atteint sa température et qu’il est en veille, si tu monte la température de consignes le poêle démarre tout de suite là avec la commande extérieur en attente Rien ne se passe si j’augmente la température de consignes Je pense que le fonctionnement est différents mais jen’arrive pas à comprendre |
Auteur: | MRAB [ 26 Mars 2018 09:08 ] |
Sujet du message: | Re: Domotiser son poêle à pellets HOBEN |
Comme je l'ai expliqué plus haut, si temp.de consigne atteinte, donc en veille, et que j'augmente la consigne, il ne démarre pas de suite, il faut attendre peut être 10min (temporisation citée plus haut) La commande extérieure ne change rien sur le fonctionnement automatique du poêle, tout du moins en mode habitation, c'est juste un doublon de la commande marche et arrêt par le bouton de l'écran tactile. |