Bonjour, Je souhaiterais travailler sur la consommation en fuel de ma maison. Je possède un chauffage mazout en relève d'une installation thermique solaire, malheureusement pas moyen de récuper de ma chaudière Windhager Mira (pourtant pas si vieille) des informations sur la consommations ou les heures bruleurs. J'ai branché une prise Z-wave Aecon qui mesure la conso sur l'installation et j'ai lancé un cycle complet de l'installation : 1) en veille = consommation de 7Wh 2) avec le circulateur de chauffage (sol chauffant) = +65W 3) le bruleur en préchauffe = 1000W 4) le bruleur en marche = +45W (en fait c'est la mesure du circulateur que je peux identifier) 5) extinction du bruleur, retour à 65W avec le circulateur de chauffage sol 6) en veille : 7W. Mon idée serait d'utiliser les deltas pour identifier si les éléments sont ON/OFF et pour pouvoir historiser les données de mon chauffage. Est-ce possible de définir des régles/fonctions/macros qui disent : si prise AEON augmente son delta de consommation de 45W, alors circulateur is ON Si prise AEON diminue son delta de consommation de 45W (+/- 2 W) alors circulateur chaudière is OFF ainsi de suite ? Avec l'idée derrière de 2 choses : 1) historiser et computer les données 2) avoir un synoptique visuel sur l'état de l'installation de chauffage de ce type là : Je tiens à préciser que j'ai reçu ma box eedomus il y a 4 jours, que j'ai passé des heures et des jours à lires sur le forum mais que j'avoue n'être pas encore tout a fait au clair de la philosophie de l'engin Bonne soirée à tous ! Jack |
Auteur: | Alphonse Magova [ 08 Sep 2017 23:40 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
Salut! J'ai mis en place l'excellent tuto de Cen pour la conso avec un déclenchement en fonction de la conso électrique mesurée. http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=5562&p=50696#p50653 Pour avoir un visuel du fonctionnement de ta chaudière il faut que tu crée un périphérique état avec des règles du genre: si "conso chaudière" est supérieure à 10W et inférieur à 80W alors "état chaudière"=>"circulateur ON" |
Auteur: | Jackoncept [ 11 Sep 2017 18:48 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
Merci pour cette réponse, je me lance dans l0expérience ! Avez-vous des idées sur comment récupérer l'état d'une vanne 4 voies ? j'ai regardé sur le forum mais je n'ai rien vu de similaire. Belle soirée. |
Auteur: | Jackoncept [ 11 Sep 2017 19:20 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
Une autre question subsidiaire : Je souhaite travailler sur les détections de delta : si augmentation on diminution de 45W alors le circulateur 1 a changé d'état, si augmentation de 75W alors c'est le circulateur 2. Par contre l'ordre peut etre inversé : càd que le premier à se mettre en route n'est pas toujours celui de 45W ou 75W c'est selon. Idéalement je voulais travailler avec une régle qui dis : Malheureusement l'augmentation ne sera jamais scientifiquement exactement 45.000W. du coup il faudrait définir un range de ce type : Comment est-ce que je pourrais avoir le combo des 2 ? Merci pour votre aide |
Auteur: | Alphonse Magova [ 11 Sep 2017 22:18 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
humm il y a peut-être une autre solution mais le plus simple reste les plages. Vu les écarts de conso çà reste simple. <20W: circulateur1 et 2 off >35 et <50 circulateur 1 on et 2 off >60 et <80 circulateur 1 off et 2 on >110 et <140 circulateur 1 on et 2 on Voilà en gros, ça nécessite plusieurs règles mais ça fonctionne, la box ne gère pas les deltas je ne sais pas si il y a un script qui existe déjà. |
Auteur: | Jackoncept [ 28 Sep 2017 21:45 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
Un retour, ça fonctionne au poil, avec juste une prise de mesure de consommation! ça m'a permis d'identifer pas mal d'incohérence dans la programmation de l'installation et une consommation proche de 200W en permanence ! |
Auteur: | Alphonse Magova [ 01 Oct 2017 22:25 ] |
Sujet du message: | Re: Suivi consommation mazout + régulation chauffage complèt |
Ah ben super! |