Auteur: | Cen [ 28 Mai 2017 14:21 ] |
Sujet du message: | Tuto : Consommation chauffage |
Tuto : Consommation chauffage sur eedomus Introduction Je vous présente dans ce tuto un petit montage qui permet de mesurer sa consommation de mazout, pellets, gaz, … d’une manière simple, et sans ne rien toucher à sa chaudière. Oui, je vous l’assure !! En regardant sur Internet, je suis tombé sur un article http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/20 ... /#comments qui propose de mettre une pince ampèremétrique sur le brûleur, et grâce à cette pince, mesurer le temps de fonctionnement du brûleur et en déduire la consommation, car le débit du gicleur est connu. Cependant, les nouvelles chaudières (en tout cas la mienne, chaudière à condensation, brûleur Elco) ne sont plus aussi simples et ne permettent pas de placer une telle pince ampèremétrique. Mais, cet article m’a donné l’idée de mesurer le fonctionnement du brûleur grâce au bruit qu’il produit lorsqu’il fonctionne ! Et donc, cette solution fonctionne aussi pour un chauffage au gaz, pellets ou autre. Avant de vous lancer dans une telle solution, vérifiez que vous pourrez faire une corrélation entre le temps de fonctionnement du brûleur et la consommation. Mon brûleur, donc de marque Elco, est monté avec un gicleur Danfoss qui consomme 0.3 USGal par heure et donc, sachant que 1USGal = 3,785411784 litres, ma chaudière consomme 1.1356235352 litres de mazout par heure. Côté configuration de la box, ce montage s’appuie sur un script qui tient à jour quatre variables (états virtuels) • Consommation journalière, de minuit à maintenant • Consommation mensuelle, du début du mois minuit à maintenant • Consommation statistique, journalière • Consommation statistique, mensuel Et quelques petites règles et 1 actionneur http Matériel et outils nécessaires Le matériel nécessaire • Un module son pour arduino, commandé sur ebay : Sensitivity Control Potentiometer Sound Detection Sensor Module Sound Sensor car au prix de 1.80Euros • Un module alimentation 220V AC-DC 5V pour arduino, commandé sur ebay : AC-DC 5V 700mA 3.5W Power Supply Buck Converter Step Down Module F Arduino, au prix de 2.57Euros • Un module relai 5V pour arduino, commandé sur ebay : 1 Channel DC 5V Relay Module Board Interface for Arduino ARM PIC AVR DSP, au prix de 2.48Euro • Un module ZWave Everspring HAC01 • Un condensateur 15V 220µF • Une plaque de plastic, pour fixer ces composants. J’ai utilisé un morceau de lino coupé aux dimensions de mon boiter au cutter • Le boitier : j’ai pris un boitier « Prise étanche extérieur », au prix de 2 Euros • Un câble 220V avec prise male • Et divers petits matériels tels que câbles assez fin, toile isolante, sucre Il vous faudra les outils suivant • Un fer à souder pour connecter ensemble les modules • Une perceuse pour les trous dans la plaque de plastique et le boitier (trou au-dessus du micro), donc avec mèches de 4mm et 10mm • Un multimètre éventuellement, mais pas obligatoire Le montage du module Il faut compter 2h à 3h pour réaliser le montage. Voici le schéma, ainsi que les photos de la solution. Ne pas oublier aussi le trou au-dessus du micro. Pour ma part, j’ai fait un trou d’un diamètre de 10mm. Une fois tout cela monté proprement, connectez au 220V et réglez la sensibilité du micro grâce au potentiomètre sur le module micro, cela en soufflant/parlant sur le micro. Vous entendrez le relais s’enclencher et se déclencher. Mon module est très sensible et la transition entre une détection permanente ou pas de détection du tout se fait avec moins de 2mm de tours de vis ! Quelques informations • Le condensateur est absolument nécessaire, car sans ce composant, le relais produit des microcoupures, car le module son donne des impulsions par rapport au son capté. • Consommation du module : 1.4W. Et on peut toujours dessouder les leds, qui décidément ne nous servent pas dans ce boitier, pour gagner quelques mW. • Je suis parti avec un module zwave Everspring HAC01, car j’en avais un dans mon stock, mais on peut utiliser tous autres modules capables de remonter un événement si un contact est établi. Cependant, celui-ci fonctionne parfaitement, est petit, et cerise sur le gâteau, possède une antenne et donc, peut éventuellement jouer un rôle de répéteur dans votre réseau z-wave. La configuration de la box Voilà, tout est prêt maintenant et on peut passer à la partie configuration de la box eedomus. Tout cela en 7 étapes, 15 minutes pour les utilisateurs habitués, 1 heure si vous êtes moins au clair, car je n’explique pas tous les détails tels que comment installer une icône, comment charger un script sur la box, comment inclure un périphérique z-wave, … Pour cela, je vous laisse chercher sur le forum, l’information s’y trouve Etape 1: Créer une pièce « Mazout », et y mettre une icône représentative. Pour ma part, j’ai mis un jerricane. Etape 2: Inclure le module ZWave Everspring HAC01 dans votre configuration. Inclus au premier essai pour moi, en connectant simplement mon module au 220V et sur la eedomus, « Ajouter un périphérique Z-Wave ». • Appeler ce module « Mazout Chaudiere Module ». • Pièce : Mazout • Fréquence de polling : toutes les 30min au lieu du défaut, toutes les 2min. Cela dans le menu Configuration du périphérique / Paramètre expert / Fréquence de polling = 30min. Etape 3: Adapter, dans le script, le débit de votre gicleur : //Débit du gicleur : A adapter selon le débit du gicleur, doit être en litres par seconde, c’est pour cela que je divise par 3600 $Gicleur = 1.1356235352/3600.0; //1.1356235352 l/h, divisé en 3600 pour obtenir le débit l/s Etape 4: Créer 4 états virtuels qui vont stocker les Consommations Journalières et Mensuelles, et les statistics journalières et mensuelles Nom personnalisé : Mazout Minuit à maintenant, Mazout Début du mois à maintenant, MazoutStatJ, et MazoutStatM Usage : Compteur gaz Pièce : Mazout Unité : l (litres) Type de données : Nombre décimal Et récupérer les API, dans les "Paramètres Expert" : Mazout Minuit à maintenant=AAAAAA, Mazout Début du mois à maintenant=BBBBBB, MazoutStatJ=CCCCCC, MazoutStatM=DDDDDD Etape 5: Créer 1 actionneur http Nom : MazoutChaudiere Usage : Chauffage Pièce : Mazout Notes utilisateur : Lance le script MazoutConsoV1.php qui met à jour les compteurs de Mazout Minuit à maintenant, Début du mois à maintenant, MazoutStatJour et MazoutStatMois Sur le tab « Valeur », rentrer les valeurs suivantes ”On”: http://localhost/script/?exec=MazoutCon ... atM=DDDDDD ”Off”: http://localhost/script/?exec=MazoutCon ... atM=DDDDDD ”Stats”: http://localhost/script/?exec=MazoutCon ... atM=DDDDDD ”Reset”: http://localhost/script/?exec=MazoutCon ... atM=DDDDDD Il vaut remplacer les AAAAA, BBBBBBB, CCCCCC et DDDDDD par les valeurs des l’API (vous les trouvez dans le menu « Paramètres Expert » des 4 états virtuels) Etape 6: Et créer trois règles, très simples : Nom : Mazout Chaudiere On Redéclenchement : Immédiatement Critère : Mazout Chaudiere Module devient maintenant étag à On Actions : MazoutChaudiere On Nom : Mazout Chaudiere Off Redéclenchement : Immédiatement Critère : Mazout Chaudiere Module devient maintenant étal à Off Actions : MazoutChaudiere Off Nom : Mazout Chaudiere Stats Redéclenchement : Immédiatement Horaires : Tous les jours, à 23h56 Actions : MazoutChaudiere Stats Etape 7: Faire un peu d’ordre dans la pièce « Mazout » Le script
J’ai essayé de commenter le script au mieux, de manière à pouvoir le comprendre. Mais en quelques points : Le script possède une machine d’état, On et Off Si on l’appelle avec le paramètre « On », il enregistre l’heure Si on l’appelle avec le paramètre « Off », il • Test la bonne séquence. L’appel précédent devait être à « On » • Met à jour le temps total pendant lequel la chaudière a été enclenchée, mais ignore les On/Off trop courts (<= 3min), dus à d'autres bruits (e.g. porte qui claque, etc) • Met à jour les Etats Virtuels « MazoutJ » et « MazoutM » Si on l’appelle avec le paramètre « Stats » • Si la chaudière fonctionne, il met à jour les Etats Virtuels « MazoutJ » et « MazoutM » • Et met à jour les Etats Virtuels « MazoutStatJ » et « MazoutStatM » . Ce dernier état virtuel est mis à jour uniquement le dernier jour du mois. Si on l’appelle avec le paramètre « Reset », il remet à zéro toutes les variables (les 4 états, ainsi que les variables sauvées sur la box) On peut tester facilement le bon fonctionnement du script ainsi • Désactiver les 3 règles Mazout Chaudiere On, Mazout Chaudiere Off et Mazout Chaudiere Stats, pour ne pas qu’elles interagissent avec vos tests • Dans votre pièce appelée « Mazout », vous pouvez manuellement modifier «MazoutChaudiere » et le fixer à o « On » pour simuler le démarrage du brûleur o « Off » pour simuler l’arrêt du brûler o « Stats » pour que le script renseigne les statistiques journalières o « Reset » pour tout remettre à zéro N’oubliez pas 1) Le script ignore les enclenchements inférieurs à 3 minutes, donc il faudra laisser sur « On » pendant plus de 3 minutes (ou modifier le script). 2) Il faudra effacer l’historique des états virtuels, car ces données de test sont évidemment inutiles. Pour cela, allez dans l’historique de chaque état virtuel, et utiliser la fonction « Suppression par plage ». Améliorations possibles • Le module Arduino son est vraiment très sensible. Il existe un autre module, avec deux sorties, une analogique et une numérique. Peut-être que ce module est plus simple à régler. Sinon, on peut toujours créer le module, avec un micro et un ampli-op • Et j’attends vos idées |
Auteur: | Alphonse Magova [ 28 Mai 2017 18:05 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Super tuto! félicitations! Avoir une stat "conso totale" à reset soit même après chaque livraison peut être pratique aussi comme çà on peut estimer à peu près le niveau de la cuve et ne pas se faire surprendre avec une cuve presque à sec. Comme j'ai mis un Qubino en amont de ma chaudière pour commander l'arrivée électrique je relève du coup la conso de ma chaudière. Quand je consomme moins de 3w la chaudière est au repos, 60w le circulateur fonctionne, 160w préchauffage brûleur et 280w chaudière en en fonctionnement, il faut que j'exploite cette conso pour mettre en place le même tuto que toi, à partir de compteurs virtuels ou un scripts mais là ça me dépasse un peu, ça fait 1 an que je doit m'y mettre... Encore merci pour le partage. |
Auteur: | Cen [ 28 Mai 2017 19:38 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Bonjour, Merci pour ton message. Comme ta référence est la consommation donnée par ton capteur, c'est très facilement adaptable à ton cas: 1) tu n'as donc pas besoin de l'actionneur http 2) et les deux règles "Mazout Chaudiere On" et "Mazout Chaudiere On" doivent être "trigées" par la consommation rapportée par ton qubino Merci encore pour ton message |
Auteur: | Alphonse Magova [ 28 Mai 2017 22:24 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Merci pour ta réponse. Oui il faudrait que la règle "mazout chaudière on" ait le critère "si conso chaudière >250w". Je vais tester ça quand j'aurai un moment, surtout que la chaudière ne tourne plus trop en ce moment Il y a un moyen de faire un cumul jusqu'à reset? Je regarderai le script en détail pour ajouter ça. |
Auteur: | Alphonse Magova [ 29 Mai 2017 11:15 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Voilà c'est mis en place et ça fonctionne très bien! Encore merci! |
Auteur: | Cen [ 29 Mai 2017 18:36 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Super! Bien joué Si tu as des idées d'amélioration, je suis preneur |
Auteur: | rover820i [ 30 Mai 2017 09:17 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Sacré boulot, félicitations ! |
Auteur: | Alphonse Magova [ 30 Mai 2017 11:18 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto : Consommation chauffage |
Non c'est super comme ça! Comme je t'ai dis j'ai rajouté dans ton script un cumul depuis dernier remplissage que j'ai appelé mazoutR et j'ai rajouté un reset remplissage uniquement sur mazoutR dans l'actionneur HTTP, je rajouterai une alerte à 1500L (cuve 2000L) pour ne pas me faire surprendre, et si le cumul est fiable je mettrai l'alerte plus proche des 1800L ça me permettra d'ajuster aussi la valeur du gicleur pour avoir une mesure très précise plutôt que la valeur théorique indiquée sur le gicleur. |