Auteur: | gus2lamort [ 07 Fév 2016 19:15 ] |
Sujet du message: | [Resolu] Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide |
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide sur la domotisation d'un portail coulissant. Matériel : Portail Automatisme Star D124 KG, manuel dispo ici : http://www.europe-automatismes.com/atta ... chment=195 Ps : j'ai également un portier video branché sur la sortie 12 et 13. Domotique : Box Eedomus+ Fibaro FGS 212 J'ai fait l'installation en 24 Volt du Fibaro. Il répond bien au changement de paramètre radio. J’ai configuré le module en contact sec (cf capture ci-dessous), et je l'ai branché sur la sortie 12 et 13. J’ai suivi le tutorial de Domo-Blog (http://www.domo-blog.fr/domotiser-un-po ... un-fgs212/). J'ai fait les configurations radios suivantes : - Paramètre 3 = 3 - Paramètre 4 = 100 (pour 1 sec d'envoi). Et quand je lance l'ouverture (ou la fermeture) il ne se passe rien. Je n'ai aucune idée d’où vient le problème. Auriez-vous des recommandations / conseils ? Merci d'avance pour votre aide. Edit : La page 16 du fasicule du portail indique ces consignes sur la commande filaire. Très honnêtement je n'y comprends rien PS : je poste aussi via gusdelamort, mais là le renvoi de password ne fonctionne pas. |
Auteur: | gus2lamort [ 08 Fév 2016 00:17 ] |
Sujet du message: | Re: Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide |
1ère piste : je pense avoir interverti le commun et la commande viewtopic.php?f=5&t=1117 Y a t'il un sens dans un contact sec ? |
Auteur: | popix [ 08 Fév 2016 02:25 ] |
Sujet du message: | Re: Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide |
pour tester remplace le IN et le Q par un inter poussoir, tu t'assure déja que ca marche avec ton inter manuel puis tu branchera ensuite sur IN et Q, en fait le module ferme juste un inter entre IN et Q Tu configure ensuite le délai , le mode impulsionnel etc.. |
Auteur: | chris-s [ 13 Fév 2016 15:30 ] |
Sujet du message: | Re: Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide |
Bizarre, moi sur mes Qubino quand je change une valeur, avec le GET je lis la bonne valeur |
Auteur: | gus2lamort [ 13 Fév 2016 19:50 ] |
Sujet du message: | Re: [Resolu] Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide |
Je donne mon retour car ça peut aider. Déjà, au final c'est normal que le paramètre 4 ne soit pas paramétrable sur 3 car c'est le 222 qui a jusqu'au 3. Le 212 n'a de choix que 1 ou 2. http://www.fibaro.com/manuals/en/FGS-212/FGS-212-EN-A-v1.01.pdf Par contre le truc plus dangereux, sur le paramètre 4, la gestion via eedomus peut induire en erreur. car dans mon cas présent, si je met 20 j'ai bien 2 secondes. j'ai vérifié au chrono Sur la config, il faut bien mettre "contact bref" en usage. Enfin, pour ma part sur mon automatisme j'ai du finalement utilisé le 220 car le 24volt visiblement ne donnait pas assez de puissance au fibaro. bizarre. peut-être, est-ce parce que j'ai fait son inclusion en 220v. |