Auteur: | baltimore [ 01 Nov 2014 10:14 ] |
Sujet du message: | [Résolu] Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
Bonjour, Je voulais domotiser mon poêle comme indiqué sur cette page. Au lieu de faire la domotisation avec un fibaro 1 relais j'ai voulu le faire avec un qubino 2 relais et une sonde de température. D'après l'article le branchement est le suivant : Il y a donc 4 fils : - 2 fils pour le neutre et la phase - 1 fil sur le IN du fibaro relié au bas de la fiche du poêle - 1 fil sur le O du fibaro relié au Haut de la fiche du poêle Voici le schéma de la documentation du qubino 2 relais : J'ai donc branché le qubino de la façon suivante : - 2 fils sur le neutre et la base - 1 fil sur l'entrée I1 du qubino relié au bas de la fiche du poêle - 1 fil sur la sortie Q1 du qubino relié au haut de la fiche du poêle J'ai donc ensuite inclus le module sur l'eedomus voici ce que j'ai obtenu : J'ai ensuite voulu faire des tests. - J'ai cliqué sur le bouton "Interrupteur n°2" pour le basculer à ON et rien ne s'est passé. Normal puisque je n'ai rien branché sur le 2ème relais. - J'ai cliqué sur le bouton "Commande Poele" pour le basculer à ON et le compteur à disjoncté. J'ai donc tout débranché car j'ai du loupé quelque chose dans le câblage mais quoi à votre avis ? De plus, j'espère ne pas avoir claqué un composant ou une carte dans le poêle en tout cas il a fonctionné en mode heat. Vous en pensez quoi ? Cordialement, Baltimore |
Auteur: | baltimore [ 01 Nov 2014 10:27 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA como |
En complément le schéma de câblage de la notice du fibaro 1 relais : Merci d'avance pour votre aide. A+ Baltimore |
Auteur: | Madoma73 [ 04 Nov 2014 09:09 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
ATTENTION: le fibaro est un contact sec --> pas de tension le quibino lui envoie du 240V ou 24V DC sur le contact ! je pense que ton problème vient de là et que tu ne pourras pas faire ton montage avec le qubino. |
Auteur: | baltimore [ 06 Nov 2014 07:57 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
Bonjour Madoma73, Je suis arriver à la même conclusion que toi. Je pensais que le qubino et le fibaro était interchangeable hors ce n'est pas le cas comme tu le dis le qubino ne fait pas contact sec. Le poêle fonctionne normalement en mode manuel. Du coup, j'ai enlevé le pont sur mon poêle pour faire des tests mais ceci n'a aucune influence sur l'arrêt ou le démarrage du poêle. Je pense donc que quelque chose a griller mais ce qui m'étonne c'est que sur la même carte on trouve le contact sec et la connexion pour la sonde de température hors cette dernière fonctionne correctement. Qu'en pensez-vous ? Une idée pour contourner le problème ? A+ Baltimore |
Auteur: | baltimore [ 10 Nov 2014 11:59 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
Bonjour, J'ai ressayé avec un module fibaro 1 relais comme sur le tuto mais cela ne fonctionne pas ![]() Je crois que quelque chose à claqué lorsque j'ai envoyé du 220v avec le qubino. Ce qui est bizarre c'est que le poêle fonctionne normalement pour le reste. Vous en pensez-quoi ? Une idée ? A+ Baltimore |
Auteur: | pbi60 [ 14 Nov 2014 23:33 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
Bonsoir, Avez-vous résolu votre problème ? Était-ce un problème électronique de la carte contrôleur du Rika. Nous aurons un poêle RIKA TOPO la semaine prochaine et j'aimerai le commander à partir d'un thermostat avec PID de l'Eedomus. Avez-vous des conseils pour son paramétrage ? Merci par avance |
Auteur: | baltimore [ 18 Nov 2014 16:51 ] |
Sujet du message: | Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como |
Bonjour, Ne faites pas la même erreur que moi utilisez bien un relais contact sec. Pour mon problème non ce n'est pas résolu car j'ai du griller la carte. Cordialement, Baltimore |
Auteur: | baltimore [ 05 Fév 2015 18:14 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Co |
Problème résolu en changeant la carte mère du poêle et en utilisant un module Fibaro qui lui peut-être utilisé comme contact sec contrairement au Qubino. A+ Baltimore |