Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Consommation cumulus
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=1398
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Ysea [ 14 Déc 2013 17:39 ]
Sujet du message:  Consommation cumulus

Bonjour
Je voudrais suivre la consommation de mon cumulus avec la prise wallplug de fibaro.
Je viens de me rendre compte qu'il était limite à 2500 w Max . La plaquette sur le cumulus m'annonce 3000w.
Je suis preneur de conseil.
Auteur:  DjMomo [ 14 Déc 2013 18:14 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Une pince ampèremétrique tel que le CM119 par exemple.

Un chauffe-eau électrique ne devrait pas être branché sur une prise mais directement dans une boite au mur pour avoir une protection dédiée (http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm#s4 - Circuits spécialisés).
Auteur:  enr37 [ 09 Juin 2014 15:42 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

le sujet est un peu vieux mais je le relance.
Perso ce qui m’intéresse est surtout la gestion énergétique du chauffe eau. Plusieurs problématique se posent avec les cumulus :
-on ne peut abaisser trop la température ce qui provoquerait un développement des bactéries
-d'un autre coté, trop haute, celle ci est un gaspillage énergétique (donc du portefeuille)

ce que je fais manuellement :
ayant bossé avec des thermiciens, je sais que pour une absence supérieure a 2 jours, le couper devient écolonomique. C'est donc ce que je fais. Problème, lorsque je reviens de vacances, je suis obligé d'attendre le lendemain matin pour prendre une douche, vu que je le relance a mon arrivée.

l'idéal serait de pouvoir le stopper a distance et le relancer la veille du retour. un module fibaro ferait il l'affaire ?
Je vois un autre avantage. Mes heures creuses etant en partie la nuit et entre midi et 2, et au vu de la taille du ballon, le réchauffement entre midi et 2 est ridicule. Je pourrais ainsi via les règles l'empecher de se lancer a cette heure. Le ballon etant le 2e plus gros consommateur de la maison après le chauffage, une solution doit etre envisageable.
prochaine étape, le 3e poste de consommation : réguler la VMC :)
Auteur:  anne-marie [ 09 Juin 2014 16:09 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Ce sujet m’intéresse aussi pour le chauffe-eau de notre maison de WE que nous laissons inutilement allumé la semaine. Sa puissance est de 1800W. Je pensais aussi le brancher sur une prise (AN158) plutôt qu'un module.
2 raisons:
- On voit facilement si il est allumé ou non
- Il peut être contrôlé manuellement par un non geek
Dans tous les cas, que ce soit une prise ou un module, il est forcément protégé par un fusible et différentiel dans le tableau électrique, enfin en ce qui me concerne.
Auteur:  jacques [ 09 Juin 2014 16:17 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

8-)
Un module Fibaro FGS-211 ou un module Qubino shutter 1 relai feront très bien l'affaire et permettrons de piloter le cumulus par des règles :D
Auteur:  enr37 [ 09 Juin 2014 16:39 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

je pensais aussi au fibaro fgs 211 mais j'avais peur de la puissance, qu'il ne puisse la supporter.
Merci de ton conseil.
Par contre c'est casse pied, ca ne fera pas le double emploi : on/off et conso.
bref, encore une histoire de beurre, creme et... :oops: de la cremiere :mrgreen:

EDIT: je m’aperçois sur ton site que les qubino font aussi du relevé de conso ?? est ce qu'ils sont bien supportés par l'eedomus dans ces deux fonctions ?
Auteur:  jacques [ 09 Juin 2014 16:42 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Le Fibaro encaisse 3500 watts, ce qui doit convenir à la grande majorité des cumulus.

Le mien fonctionne ainsi depuis deux ans sans aucun signe de fatigue :P :P :P
Auteur:  Idefix-69 [ 09 Juin 2014 22:46 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

De mon côté, je passe par un WalPlug car le mien consomme 2400-2500W
Ca marche nickel
Attention, en cas de panne de courant, le AN158 ne se remet pas automatiquement sur ON
Auteur:  enr37 [ 09 Juin 2014 23:04 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Idefix-69 a écrit:De mon côté, je passe par un WalPlug car le mien consomme 2400-2500W
Ca marche nickel
Attention, en cas de panne de courant, le AN158 ne se remet pas automatiquement sur ON

Un wall plug pour unchauffe eau?.?? C est pas aux normes ca. Il doit etre branché direct sur le tableau!
Auteur:  DjMomo [ 10 Juin 2014 18:39 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Un fibaro qui pilote un relais 20A qui alimente le chauffe eau. Pas de risque de griller le Fibaro.
Auteur:  enr37 [ 24 Juin 2014 20:54 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

jacques a écrit:Le Fibaro encaisse 3500 watts, ce qui doit convenir à la grande majorité des cumulus.

Le mien fonctionne ainsi depuis deux ans sans aucun signe de fatigue :P :P :P


je crois voir que le qubino n'encaisse que 2300w. tu confirmes ? est ce que ca suffira pour un chauffe eau de 300L ?
Merci
Auteur:  jacques [ 25 Juin 2014 08:42 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Le problème n'est pas le volume du ballon, mais sa puissance :!:

Effectivement le Qubino est limité à 2300W :idea:
Auteur:  enr37 [ 25 Juin 2014 11:15 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Je viens de démonter difficilement mon cache de chauffe eau :D et finalement je vois
96 vs 300 mono 3300w 230V

je suppose que c'est donc 3300w donc c'est mort pour le qubino ? ça m'emmerde car y avait la consommation en plus des fibaro.
Auteur:  Tinto [ 25 Juin 2014 14:18 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

l' AEON Labs DSC18 ne supporte egalement que 2000W :-/
Auteur:  DjMomo [ 25 Juin 2014 18:23 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

enr37 a écrit:Je viens de démonter difficilement mon cache de chauffe eau :D et finalement je vois
96 vs 300 mono 3300w 230V

je suppose que c'est donc 3300w donc c'est mort pour le qubino ? ça m'emmerde car y avait la consommation en plus des fibaro.


Il te faut un contacteur intermédiaire dans ton tableau.
Le fibaro/qubino pilote le contacteur, le contacteur pilote le chauffe eau.

:arrow: http://www.laboutiquedetoni.com/mobile/ ... s-25a.html
Auteur:  Tinto [ 25 Juin 2014 19:02 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Oui mais pas de mesure de consommation alors :-/
Auteur:  enr37 [ 25 Juin 2014 20:30 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

@tinto pas trop le choix si je ne m abuse. A part peut être les pinces ampèremètre sues mais j ai lu je ne sais où qu elles n étaient pas vraiment terribles et puis 130€ en plus :-(
Auteur:  DjMomo [ 25 Juin 2014 20:49 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Vu que tu sais qu'il consomme 3.3kW, il te suffit alors de compter le temps de fonctionnement....
Auteur:  enr37 [ 25 Juin 2014 23:37 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Salut Fabien et merci de prendre le temps de m aider.
Malheureusement, je ne comprend pas où tu veux en venir. Je ne connais que les heures creuses. Je ne connais pas son cycle exact (et qui peut d ailleur changer quotidiennement, je vis avec 3 femmes/filles :D :D :D )
Auteur:  jacques [ 26 Juin 2014 06:28 ]
Sujet du message:  Re: Consommation cumulus

Ce qu'il veut dire, c'est que le Fibaro FGS-211 te fournira, à défaut de la consommation, le temps de fonctionnement. après, il ne reste plus qu'à faire la multiplication.

Si , par exemple,il fonctionne pendant 5 heures chaque nuit, il consomme 6.5 KWh.
Dans ce cas, peut-être qu'une chauffe de 4 heures suffit :shock:
Il suffit de l'astreidre à une plage horaire de fonctionnement :D :D :D
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure