Auteur:  milillicuti [ 26 Sep 2021 22:21 ]
Sujet du message:  Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonjour à tous.

Je découvre le chauffage central avec une chaudière gaz.

Auparavant, j'avais un chauffage électrique entièrement piloté par l'eedomus avec des modules fil pilote sur chaque radiateur et une sonde de température dans chaque pièce.

Je souhaiterais pouvoir retrouver la même flexibilité : c'est à dire qu'en plus de la programmation horaire (la chaudière possède un thermostat sans fil), je souhaiterais pouvoir moduler la température dans chaque pièce en fonction des présences (pas besoin de chauffer à fond une chambre en journée si on télétravaille dans le salon...).

Quelles seraient vos recommandations ?

J'imagine 3 solutions pour l'instant (mais il y en a peut-être d'autres) :
- des têtes thermostatiques z-wave
- des têtes thermostatiques zigbee (j'ai une zigate, les têtes tuya sont-elles reconnues par exemple ?)
- un thermostat connecté (Nest, Netatmo, Tado...). Je sais qu'on peut ajouter des têtes thermostatiques sur le système Tado pour piloter les radiateurs individuellement. Le thermostat connecté oblige à ajouter un nouveau controleur, en plus dépendant du cloud, il n'a pas ma préférence de prime abord.

Je vois aussi une limitation technique : comment le thermostat peut-il changer de sonde de référence en fonction des programmations pour déclencher la chaudière ? En effet, en fonction des périodes que j'ai en tête, un coup la température de réf est à mesurer dans le salon, un coup dans une chambre... Et au delà d'ouvrir et fermer les vannes, il faut aussi déclencher la chaudière.

En beau sac de nœuds !

Merci pour vos lumières.
Auteur:  milillicuti [ 27 Sep 2021 21:48 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Le sujet n'a pas l'air de vous inspirer :D
Pourtant l'hiver approche ! :lol:
Auteur:  milillicuti [ 30 Sep 2021 19:04 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Personne n'a une petite idée ?
:D
Auteur:  Pelden [ 01 Oct 2021 07:29 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonjour,

Perso j’utilise des têtes thermostatiques zwave. J’ai fait des programmations horaire via eedomus ainsi que des périphériques virtuels pour créer des zones : séjour, chambre rdc, chambres enfants, chambre amis.

Par contre, l’inconvénient d’un chauffage central c’est que si le thermostat principal de la chaudière arrive à température, ça coupe le chauffage dans toute la maison. Pas d’autre solution.

A noter, il faut qu’il y ait toujours a minima un radiateur sur le circuit ouvert au max sans thermostatique pour qu’il y ait toujours de la circulation d’eau.
Auteur:  milillicuti [ 01 Oct 2021 09:22 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Merci pour ton retour Pelden.

Pelden a écrit:Par contre, l’inconvénient d’un chauffage central c’est que si le thermostat principal de la chaudière arrive à température, ça coupe le chauffage dans toute la maison. Pas d’autre solution.


C'est justement mon problème : comment faire pour que la température de consigne qui déclenche la chaudière soit toujours celle la plus haute, indépendamment du thermostat principal ?

J'aimerais que la température prise en compte pour déclencher la chaudière soit toujours celle qui correspond à la température la plus haut demandée à ce moment là, peu importe la programmation (en effet en fonction de la programmation, des horaires et des pièces, la température à prendre en compte pour déclencher la chaudière ne sera pas forcément relevée au même endroit. Et j'ai pas envie de me balader avec mon thermostat même s'il est sans fil :D ).
Auteur:  milillicuti [ 01 Oct 2021 10:19 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Ou alors il faut bidouiller un capteur de température dynamique dont la source change grâce à un petit script...

Mais sinon dans les thermostats connectés "intelligents", il n'y en a pas un qui serait assez intelligent pour faire ça lui-même en fonction des températures remontées par les vannes thermo ?
Auteur:  Pelden [ 01 Oct 2021 11:19 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Une solution si le démarrage de la chaudiere se fait avec un simple contact sec, est de supprimer ton thermostat principal et de le remplacer par un module zwave contact sec type Figaroscope fgs 212.
Comme ça juste via programmation n’importe quelle pièce peut lancer la chaudière.
Auteur:  ARTNOW [ 01 Oct 2021 11:21 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Pelden a écrit:Une solution si le démarrage de la chaudiere se fait avec un simple contact sec, est de supprimer ton thermostat principal et de le remplacer par un module zwave contact sec type Figaroscope fgs 212.
Comme ça juste via programmation n’importe quelle pièce peut lancer la chaudière.


Salut oui pour moi c'est une bonne solution ;)
Auteur:  milillicuti [ 01 Oct 2021 13:35 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Merci !
J'imagine bien un truc du genre mais j'espérais qu'une solution existait déjà...

Même genre de question pour les têtes thermostatiques Fibaro, si l'un d'entre vous en possède :
Il est possible de leur ajouter leur propre capteur de température. C'est une très bonne idée et c'est ce que j'avais en chauffage élec : la sonde est placée dans la pièce à une hauteur qui correspond à celle de notre ressenti, ainsi la régulation du chauffage est plus proche de notre confort.
Est-il possible, sur ces têtes Fibaro, d'associer un autre capteur de température ? Par exemple leur œil, au hasard, puisque j'en ai une caisse à réutiliser...
Auteur:  lougarou60 [ 02 Oct 2021 09:11 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

milillicuti a écrit:C'est justement mon problème : comment faire pour que la température de consigne qui déclenche la chaudière soit toujours celle la plus haute, indépendamment du thermostat principal ?


Bonjour
Sur le principe dans une ( des ) règle ( s ) classique ( s ) :
- T1 change de valeur ou T2 change de valeur
- et T1 est > T2
--> Tmax = T1
Etc … (autant de règles que de valeurs) ; à priori ça devrait le faire
Auteur:  ARTNOW [ 02 Oct 2021 12:07 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Salut il y a le FGBS222 qui gère super bien le T° . ;)
Auteur:  opa95 [ 02 Oct 2021 14:08 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonjour Lougarou
lougarou60 a écrit:
milillicuti a écrit:C'est justement mon problème : comment faire pour que la température de consigne qui déclenche la chaudière soit toujours celle la plus haute, indépendamment du thermostat principal ?


Bonjour
Sur le principe dans une ( des ) règle ( s ) classique ( s ) :
- T1 change de valeur ou T2 change de valeur
- et T1 est > T2
--> Tmax = T1
Etc … (autant de règles que de valeurs) ; à priori ça devrait le faire

Désolé, mais ça va pas le faire.
Avec T1 et T2 tu as déjà 2 règles, mais avec 3 tu auras 6 règles T1>T2, T1>T3, T2>T1, T2>T3, T3>T1, T3>T2 et le résultat n'est pas garanti : ça dépend de l'ordre des tests.
En fait il faut créer un capteur HTTP et un script PHP qui prendra quelques lignes.
Auteur:  Fab_Rice [ 02 Oct 2021 16:24 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

ARTNOW a écrit:Salut il y a le FGBS222 qui gère super bien le T° . ;)


Ou des fois "simplement" regarder les possibilités de la chaudière pour voir comment est faite sa régulation interne. ;)
Un ptit schéma peut être ? ? ?
Auteur:  lougarou60 [ 02 Oct 2021 19:29 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonsoir opa95
Après un moment de réflexion plus approfondie que ce matin je pense vraiment que ça peut le faire avec autant de règles que de valeurs à tester ( 3 valeurs = 3 règles )
Je peux développer si c’est susceptible d’intéresser notre ami milillicuti
Après il y a peut être plus simple avec du script, mais la je décroche …

Sujet : recopier la plus grande de 4 valeurs (T1 ;T2 ;T3 ;T4) dans Tmax
Règle T1 max : T1 ou T2 ou T3 ou T4 changent de valeur
et T1 est > T2 ; et T1 est > T3 ; et T1 est > T4
-- > T max = [Valeur autre périphérique] T1
Règle T2 max : T1 ou T2 ou T3 ou T4 changent de valeur
et T2 est > T1 ; et T2 est > T3 ; et T2 est > T4
-- > T max = [Valeur autre périphérique] T2
Etc … même construction pour Règle T3 max ; Règle T4 max
Auteur:  milillicuti [ 04 Oct 2021 15:39 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Hello

Merci pour vos idées !
Je penche aussi pour un petit script qui détermine la température de consigne la plus élevée à l'instant T pour déclencher la chaudière.

Je n'ai pas encore de vanne connectée alors je suis coincé pour l'instant. D'ailleurs, savez-vous si les têtes thermostatiques Zigbee (genre Tuya) sont compatibles avec la Zigate (ou une autre clé Zigbee) et utilisable avec la programmation Zone de chauffage ?
Auteur:  opa95 [ 04 Oct 2021 15:45 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonjour
Oui lougarou a raison, ça doit marcher.
Sinon, avec un script on récupère les températures des capteurs dans un tableau et il me semble que la fonction php max(tableau) doit fonctionner (à vérifier)
Auteur:  milillicuti [ 06 Oct 2021 10:15 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

J'ai essayé rapido avec le script min/max qui est sur le store. Ca fonctionne très bien. Ca rajoute beaucoup de périphériques mais pas besoin de mettre les mains dans les scripts.
Auteur:  opa95 [ 06 Oct 2021 15:15 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Sinon, tu peux créer un seul capteur HTTP et charger le php joint qui fait la liste des valeurs, la somme, la moyenne, le max et le min (au choix). Il suffit que tu relève le code api de tes capteurs.
Le nombre de capteurs est illimité.
Somme.png
Gestion de capteurs
Somme.png (34.93 Kio) Consulté 16845 fois

voici le code php
Code : Tout sélectionner
<?php
// V1.0 : Script d'addition  et moyenne des valeurs des capteurs (2021/10/06)
// Opa95
/*
 *****************************************************************************
 * appel                                                                     *
 * Url de la requete :                                                       *
 *  http://localhost/script/?exec=somme_var.php&periphIds=[VAR1]             *
 * XPATH :                                                                   *
 *  //Somme ou //Moyenne ou //Nombre ou //Min ou //Max ou //val[num=n]/value *
 * VAR1 : liste des id (séparateur ',')                                      *
 *****************************************************************************
 */

$periphs = getArg("periphIds", $mandatory = true, $default = '');
$tabPeriphs = explode(",", $periphs);
$periph_id =getArg('eedomus_controller_module_id');
$periph_value = getValue($periph_id, true);
$somme=0;
$moyenne=0;
$nb=0;
$minVal=$maxVal="";
$liste='<vals>'.PHP_EOL;
foreach($tabPeriphs as $periphId) {
    $arrValue = getValue($periphId, /*$value_text*/ true);
      $value=$arrValue[value];
      $somme+=$value;
      $nb+=1;
    if ($minVal=="") {$minVal=$maxval=$value;}
    else {
      if ($value<$minVal) $minVal=$value;
      if ($value>$maxVal) $maxVal=$value;
    }
  $liste.='<val><num>'.$nb.'</num><value>'.$value.'</value></val>'.PHP_EOL;
}
if ($nb>0) {$moyenne=$somme/$nb;};
$liste.='</vals>';
// Affichage des resultats
// Generation du XML
sdk_header('text/xml');
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml .= '<root>'.PHP_EOL;
$xml .= '<Somme>'.$somme.'</Somme>'.PHP_EOL ;
$xml .= '<Moyenne>'.$moyenne.'</Moyenne>'.PHP_EOL ;
$xml .= '<Nombre>'.$nb.'</Nombre>'.PHP_EOL ;
$xml .= '<Min>'.$minVal.'</Min>'.PHP_EOL ;
$xml .= '<Max>'.$maxVal.'</Max>'.PHP_EOL ;
$xml .= $liste;
$xml .='</root>'; 
echo $xml;
?>

Bonne journée
Auteur:  milillicuti [ 06 Oct 2021 21:57 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Ca marche du tonnerre, il est top ce script !
Merci beaucoup @opa95 !
Auteur:  opa95 [ 07 Oct 2021 08:17 ]
Sujet du message:  Re: Comment gérer ma chaudière gaz ?

Bonjour millucuti
Content que ça te serve à quelque chose :D
Il est facile à modifier pour calculer ce que tu veux avec les données des capteurs : Médiane, Tri, Ecart par rapport à la moyenne...